灌浆灭杀堤坝白蚁通常有两种形式,一种是将化学药物混人泥另或浆中灌浆,可以起到毒杀坝内白蚁或预防白蚁人土营巢的作用,一种在采用挖巢法、熏蒸法等不同方法灭治完白蚁后进行回填,向蚁巢、空腔、蚁道内灌浆,主要是对堤坝起到加固作用,此种方式的泥浆中可以不混人化学药剂。
1.药物灌浆
(1)药物灌浆的方法药物灌浆可以在堤坝表面造孔灌浆,也可以通过蚁道进行压力灌浆。
在堤坝上造孔时,根据坝体的宽度造两排或三排孔,孔间呈交叉排列,孔径5~6cm,间距2m.深5. 5m。堤坝上有涵洞时,造孔深度控制在距涵洞上壁1m处。造孔须保持垂直,偏斜不得大于孔深的2%浆液浓度按先稀后浓的原则,控制在1. 27~1. 47t/m3。注浆上端压力应不大于5X104Pao灌浆时.堤身出现的裂缝应控制在3mm以内。第一次灌浆至浆液升至孔口后,每隔30min复灌3次,最后一次灌浆,每分钟吃浆量不大于3L,即可终止灌浆。在制浆时,按每立方米泥浆700g天鹰杀白蚁乳油C200o氰戊菊酷乳油)的用量,将药剂与泥浆充分搅拌均匀后进行灌浆。封孔时采用全孔灌浆封孔法。灌浆结束后,应随即将灌浆孔清理干净,孔口以C25一级配混凝土填充密实封口。封孔具体要求为:上部30cm用C25细骨料混凝土,下部30cm左右用石粉、瓜子片混合石料填实灌浆时以50m长的堤坝为一工程单元认真做好灌浆施工记录,严格控制灌浆施工的工艺设置,防止违程操
作。灌浆预防后,应对预防效果进行检查。检查在白蚁活动的旺季(5~10月)进行。检查时,在堤坝上每隔10m设置一处引诱物,每隔一周检查一次,连续三次以上未发现白蚁取食迹象,且在堤坝未找到白蚁分飞孔、通气孔、泥被、泥线等白蚁活动迹象,或未发现白蚁个体、白蚁危害迹象和活蚁巢指示物鸡极菌,说明堤坝上已无白蚁活动若无蚁害的堤段比率在80%以上.则视为合格。在进行药物灌浆时应防止污染水源,注意保护环境。灌浆毒杀也可结合日常的锥探灌浆同时进行。
蚁道压力灌浆灭蚁法是用压力灌浆机把调好的毒泥浆从蚁道灌入主巢和其他空腔。压力灌浆一般采用手摇灌浆机,灌浆机的压力在一段时间内应保持在0.1~0. 4kg/cm2,随后逐渐加大,直至蚁路或堤坝冒出泥浆,稍歇片刻后用泥土填冒浆地方,然后重新慢灌直至饱和为止。毒泥浆的配制方法为先配泥浆,用过筛后的黄泥和水按1~2重量比,搅拌均匀即成泥浆(黄泥浆相对密度以1. 25 ~1. 3为宜),然后在泥浆内加人20%天鹰杀白蚁乳油,即每5okg泥浆加人2a%天鹰杀白蚁乳油0. 5kg,然后搅拌均匀即成毒泥浆。灌注毒泥浆时应先稀后浓,一气灌成。
(2)药物灌浆的药剂选择防治白蚁的药剂经历了从无机杀虫剂到有机杀虫剂的过渡人工合成有机杀虫剂的发展经历了有机氯、有机磷、氨基甲酸醋、拟除虫菊醋、昆虫生长调节剂以及微生物杀虫剂的变化过程尽管文献中的防治白蚁药剂数量较多,但中国白蚁防治真正长期和大量使用的药剂种类并不多,主要为砒霜、亚砷酸钠水剂、氯丹、灭蚁灵、铜铬砷合剂、毒死蚌、氰戊菊醋 ,氯菊醋 ,联苯菊醋、毗虫琳等,它们的使用总量占全国白蚁防治剂使用量的95%以上.并在中国白蚁危害的治理中发挥了重要作用,有效控制了白蚁的危害。
2.锥探灌泵
处理蚁巢隐患的措施一般有灌浆和开挖回填两种,由于堤防长度长,隐患范围广,采用灌浆方法比较普遍而锥探灌浆因其
设备及施工工艺简单、锥灌合一、机动灵活、便于操作、易于掌握、工效高及造价低等优点,经多年实践证明,效果好,所以至今仍在广泛使用。
(1)造孔方法及准备工作堤防锥探灌浆先由锥探机造孔,造孔所用锥探机由锥架、挤推结构、锤卡结构及动力四部分组成。锥杆长11m,直径22mm,锥头直径30mm,锥孔深度9m.挤杆轴心压力400kg,挤杆速度50cm/s,动力为5~10马力((1马力一735. 499W)柴油机,
设备总重量6ookg左右,锥架底部有活动车轮,移动方便。堤防锥探灌浆的钻孔一般布置在堤顶上,钻孔的排距和孔距为2~ 3m,呈梅花状布置。堤防的高度在5~-7m左右,钻孔到堤基下1m,故一般造孔深度为6 ~8m造孔完毕后,要准备妥锥浆
设备如灌浆泵、打泥机、搅拌桶、灌浆管路等,灌浆前要进行灌浆材料的配制和浆液物理性能的测定,必要时需对钻也进行注(压)水试验,掌握其可灌性。
(2)灌浆材料的选择堤防锥探灌浆要求浆料具有足够的流动性,易于注入蚁穴内;具有适当的凝固时间,在灌注过程中不凝固堵塞,在灌注后又能较快地凝固;凝固时,体积收缩量小,析出水分量小;凝固后,能与蚁穴壁的土体胶结牢固.能与堤身成为紧密的整体;均匀性和稳定性较好,灌浆时不发生沉淀和析水勃土是堤防锥探灌浆的主要材料,可在表4. 5所列的物理性质指标范围内选用。从表中可看出,适宜的土料按颗粒组成分类,以粉质勃土与重粉质壤土较为合适。对砂基砂堤可在钻土中掺人少量的水泥(一般为干料重的10%左右),以增加凝固速度,减少浆液凝固后的体积收缩,增强与堤身土料的胶结力等。如果堤身内缝穴较大,吸浆量很大,可在浆液中加人干料重S0o} 10%的均匀细砂,以减少体积收缩。
浆液的稠度直接关系到灌浆质量的好坏,一般浆液的稠度愈小,流动性愈大,可灌性愈好,但凝固速度慢,析水多.体积收缩也愈大,从而降低灌浆质量。根据实践,浆液的稠度采用2:1到1:1水:干料)较为适宜。
堤防锥探灌浆孔深一般在8m以内,并且由于堤防本身较单薄,为防止灌浆时影响堤身的安全,堤防锥探灌浆大都采用重力式灌浆方法,即灌浆时孔口无压力,利用浆液自身的重力灌注。为使大小缝穴都能良好地充填密实,施灌时可采用先稀后浓的浆液。灌浆完成后要及时进行封孔。封孔前将孔内剩余的浆料排出,用与堤身相同的土料进行封孔,封孔回填时应分层夯实干容重不低于原堤身标准。
(4)堤防锥探灌浆施工中的注意事项灌浆时应对灌浆孔附近的堤坡、堤脚及邻近孔做好仔细检查,观察有无漏水、冒浆、开裂和土体隆起等现象;灌浆工作必须连续进行,如不得不中途停灌时,应立即清洗灌孔,并尽快恢复灌浆;当邻近孔串浆时.可同时在串浆孔灌浆;灌浆时,如发现堤脚冒浆堤身开裂或旧裂缝扩大及堤身隆起等现象.应立即停灌及时进行研究处理;冬季施工时应对灌浆材料、设备等采取保温措施;第一次灌浆结束后,应对吃浆量较大的孔进行复灌,以弥补上次浆液凝固过程的脱壳缺陷;灌浆结束后,应对灌浆机械及管路用压力水冲洗干净。
3.巢位灌浆加固堤坝
白蚁在堤坝内有主巢及众多副巢以及空腔,这些都是埋藏在堤坝内的隐患。除了通过蚁道灌浆和锥探灌浆外,有时需找准巢位后,对巢位进行灌浆。巢位灌浆的力法有好几种:一是在巢位指示物处打孔灌浆,二是在主巢方位区内,打孔探准洞穴再灌浆,三是在堤坝上,依据一定的距离(如50~70cm)呈梅花形,打孔探准洞穴再灌浆。这里我们以利用巢位指示物打孔灌浆为例进行说明。
利用巢位指示物打孔灌浆的具体操作为:先查标分飞孔分布图像,大概确定主巢分布方位区,用灭蚁诱饵条将白蚁毒死,然后查找死亡巢位出现的炭棒菌,记录出菌条数与菌株密集处标记清楚,最后,在菌株区内,密集处或上方,打孔灌浆。
施药20d后,每隔10~15d,在主巢方位区内或附近认真负责仔细地查找巢位指示物炭棒菌和鹿角菌。因为刚刚出土的炭棒菌和鹿角菌菌株很细小,生长在草丛中,若不细心寻找很难发现。记录清楚菌株数目和测量菌株区范围的面积,做好标记,待适宜的灌浆季节,进行巢位指示物区内灌浆。
在菌株区内的上方,用2~3cm直径的钢锥,一般打3~5个孔,多者7~8个孔,孔深2. 5~3m,用手摇灌浆机进行灌浆。观察灌浆效果的标志以回浆为准若此巢白蚁的蚁道已穿通堤的内、外坡时,在孔内灌浆进行中,首先是位于堤内、外坡最低水平位置的蚁道口先冒浆出来。堵其冒浆孔,继续灌浆,随后依次较高和更高的蚁道口又先后冒浆出来,再依次堵住冒浆蚁道口.继续灌浆最后直至灌浆孔回浆出来,就证明此巢白蚁的巢居结构里已灌满了泥浆。待泥浆干缩后,最好再反复灌2~3次,尽量将巢穴造成的空洞塞满泥土。
常用泥浆的水、土重量之比大致是1:2,黄泥浆的相对密度控制在1. 25~1. 30为宜,巢位灌浆通常多用手摇灌浆机,少用电动灌浆机。在灌泥浆前,最好先灌清水,以畅通巢居结构,可防止死亡蚁巢腐烂物质堵塞蚁道,使浆液难以充满所有巢居结构内,特别是万一穿通堤坝内、外坡的蚁道未被堵塞时,还有发生管漏险情
的可能性。灌浆机一般在一段时间内应保持在0.1 ~ 0. 4kg/cmz的压力,随后逐渐加大压力,直至堤坝上冒出泥浆时止.稍歇片刻,堵冒浆孔口后,再重新灌。
巢位指示物的应用也有局限性。巢位指示物在白蚁巢正常深度范围内,巢又筑在黄豁土或沙壤土中时,死亡蚁巢通常会出菌于地面上然而,加高培厚或堤坝表层结构太坚硬时,炭棒菌就难以长出地面.据了解最深2. 9m的蚁巢可出菌。
利用巢位指示物灌浆,仅需要半月就能有的放矢地灌浆一次,而且吸浆量也相对比较大。因此,利用灭蚁诱饵条毒死白蚁,蚁巢位置上可以长出巢位指示物炭棒菌,而后应用巢指示物灌浆堵洞,是当前灭治堤坝白蚁、充填蚁巢空洞、加固堤坝的最佳优选法,是防治堤坝白蚁方面的重大进展口。